防火卷帘联动要怎么控制哪位能够说说看?



				
				
cupid8698小博士
89545 次浏览 2024-05-14 提问
112

最新回答 (4条回答)

2024-05-14 回答

国内生产的防火卷帘传动控制方式大概有三种方式,现场电动控制、火灾报警系统联动控制和手动控制方式。 首先说说一下现场电动控制,这种控制方式比较简单是指在防火卷帘门旁安装控制按钮,当发生火灾时,由人按动按钮驱动卷帘下落。
其次是火灾发生是报警系统的消防联动控制,在安装防火卷帘时将火灾报警联动控制系统与防火卷帘门控制器连接起来,发生火灾时,由火灾报警联动控制系统将信号反馈到相应部位的防火卷帘电动控制箱,驱动卷帘下落。 这种控制方式是必须要达到的控制方式,这也是消防验收的标准。 
最后,机械控制功能设在疏散走道上的防火卷帘应在卷帘的两侧设置启闭装置,还要求具有机械控制的功能,所以防火卷帘还应加设温度熔断控制装置。虽然防火卷帘采用了双电源及多种控制方式,但如果发生火灾时电源被切断,防火卷帘就无法动作,虽然设有手动控制装置,但根据有关测试,一般民用建筑发生火灾时,烟气水平方向流动速度为0.3-0.8m/s,垂直方向扩散速度为3-4m/s,人员根本无法在火灾现场停留,也就是说,火灾发生时,只要人员不在卷帘附近,就很难手动操纵卷帘下降。为解决这个问题,在防火卷帘上增设温度熔断控制装置,当发生火灾、高温烟气到达卷帘处时,温度熔断控制装置动作,防火卷帘依靠自重下落关闭,阻隔火势蔓延。

2024-05-14 回答

按照信号要求下降(一步降或两步降按设计要求),到位有反馈信号,控制箱报警。

1、防火卷帘门联动分两种,一种是作为防火分区的分隔,一种是装在疏散通道,第一种联动是只需要一步降到底,第二种要分两步降(烟温联动)
2、防火卷帘两侧烟感、温感应并列安装,在联动状态下,当温、烟感同时动作时,卷帘下降。
3、防火卷帘不能替代防火门,在“在设置防火墙确有困难的场所,可采用防火卷帘作防火分区分隔。”

相关问题