请问怎样给室外400kva欧式箱变做屏蔽。我家卧室在二楼,距它约5M?



                    
                    
Tania慧慧
15818 次浏览 2024-06-10 提问
94

最新回答 (1条回答)

2024-06-10 回答

其他方式最好别采用,10kV以上的输变电设施距离建筑物应该在30米以上!房子规划咋办下来的先别谈屏蔽,把箱变移进去,如果想做屏蔽,更容易出事,建个高压配电房,离地1米以上?
另外,例如金属罩等;好像按照规定,离建筑物水平距离15米以上;您那儿这么近

追问是房子建好以后,单位新增的一台变压器。原先的是几个单位合用,负荷不够了。供电局看了后设计施工的。国家规定3米距离。()。肯定符合国家指标。找了单位领导,说单位要找供电局建屏蔽。可是供电局会给安吗?安了说明它确实有害。低频电磁的防护难且昂贵。回答自己加防护比较难;电磁辐射且不说,容易引雷才麻烦;
理论上可以用金属防护网,即墙面及窗户采用较密的金属网布置,形成电磁屏蔽,但麻烦的是要接地,接地线是两米+两米不低于8mm的金属棒呈T型埋入地面3米左右;而且一旦您家安了防护网,您家的手机接收信号直接被降低3/4左右。
电业局?不会理您或您单位的,他们是老大,除非您和他们领导或管事的很好。他们处理简单,建个配电房(房子墙壁中有屏蔽网),埋地件是预先早就埋好的,直接接地。
看您怎么去处理这事了。
^_^追问辐射若果大于卫生标准的话,只有考虑退掉新房子了,继续住原先的旧房。可是我看旧楼2楼房子外面,高压线就钉在阳台外的墙壁上0米距离,不是更危险?回答高压线?在电力电缆中,35kV以上才是高压;而且,一般电缆在护套层与绝缘线芯之间都有缠绕钢带,一是增加强度,二是屏蔽。
另外,能钉在墙壁上的电缆不会超过3*16mm2+1*10mm2的,电磁干扰您几乎不必考虑。
^_^追问哦。单位答应隔离,免得小孩拿棍子戳,发生危险。不晓得会不会做屏蔽。我再找领导要求隔离墙里夹铁网,这样会有效果吧。再有,我问了省辐射监测部门,从他们以往的监测结果看,辐射只有几纳特,或几十纳特,和背景磁场相当,不建议我测。咋办呢?回答嗯;隔离墙里夹铁丝网就行,建议他们顺便将丝网接地;
他们的辐射或磁场测定方法有待商榷,本底的测量不应该在被测物周围,而应该在相对确定无污染源的地方测定;这个没辙,国家标准没有明确,由地方或组织自己确认方法。
^_^

相关问题