2024-05-10 回答

你好,防雷接地标准如下:国家标准:《建筑物防雷设计规范》“GB50057—2010”国家标准:《建筑物电子信息系统防雷技术规范》“GB50343—2012”国家标准:《复合接地极技术条件》“GB/T21698—2008”国家标准:《交流电气装置的接地设计规范》“GB50065-2011”国家标准:《高压输电设备的绝缘配合,高电压试验技术》“GB311.1~311.6-83”国家标准:《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》“GB50169-2006”国家标准:《建筑物施工现场共用电安全规范》“GB50194-93”国家标准:《建筑工程施工质量验收统一标准》“GB50300-2001”行业标准:《建筑施工安全检查标准》“JGJ59-99”行业标准:《交流电气装置的接地》“DL/T621-1997”行业标准:《交流电气装置的过电压和绝缘配合》“DL/T620”行业标准:《接地装置工频特性参数的测量导则》“DL475-2006”行业标准:《电业安全工作规程》(DL408-91)建设部图集:《建筑物防雷设施安装》“99(03)D501-1”建设部图集:《等电位联接安装》“02D501-2”建设部图集:《接地装置安装》“03D501-4”

最简单的方法是将接地极与沙漠地区的生活污水相连,保证接地电阻值。防雷接地分为两个概念,一是防雷,防止因雷击而造成损害;二是静电接地,防止静电产生危害。

2024-05-10 回答

一、二、三类防雷建筑接地装置≤10Ω 一、二、类工业建筑防雷接地装置≤10Ω 三类工业建筑防雷接地装置≤30Ω 露天可燃气体储气柜防雷接地装置≤30Ω 露天油罐防雷接地装置≤10Ω 户外架空管道防雷接地装置≤20Ω 水塔、烟囱防雷接地装置≤30Ω 微波站、电视台的天线防雷接地装置≤5Ω 微波站、电视台的机房防雷接地装置≤1Ω 卫星地面站防雷接地装置≤1Ω 广播发射台天线塔的防雷接地装置≤0.5Ω 广播发射台发射机房的防雷接地装置≤10Ω 雷达实验调试场防雷接地≤1Ω 雷达天线于主机工作接地共用接地体≤1Ω