有谁清楚屋面防雷接地的做法防雷接地是什么?



				
				
美美吻臭臭
35860 次浏览 2024-04-26 提问
128

最新回答 (4条回答)

2024-04-26 回答

屋面防雷接地做法:1、防雷接地完全可以利用建筑基础里的钢筋作为接地体,但是必须要将钢筋进行电气贯通焊接起来,并利用房屋柱子里的竖直钢筋做引下线,一直与屋面避雷设施连接。2、很多要求把钢筋多引一条出来是用来做人工接地的,那是在使用建筑基础本身做接地无法达到规定电阻要求的时候才使用的,而且就算这样做了人工接地,效果要比利用建筑物本身基础做接地体差很多。注意事项:1、将基础钢筋进行良好的电气贯通,至少保证外围一圈是贯通的,跨接的材料推荐使用12MM的圆钢,焊接长度150MM左右。2、引下线平均间距要小于25米,如果房子不大,四角分别有一根引下线就好。3、每一处引下线推荐使用2根16MM的钢筋或者4根14MM的钢筋。一定保证引下线将接地体和屋面避雷装置连结到一体。

接地极可以采用镀锌钢管打入地下扁钢连接到柱筋里,柱筋连接和屋面防雷做法同高层。2、各种开关,插座,配电箱的管道,线盒在砌墙的时候就要预埋进去。注意线盒预埋高度要高于墙面2mm,在圈梁里面预埋接线盒及管道,3、这种房屋一般使用预制板,所以灯具的管道要在圈梁里面绕到预制板头部从板缝里预埋。4、厨卫间是现浇板可按高层建筑做法,5、如果隔墙是12墙那只有开槽埋管了。

2024-04-26 回答

楼房避雷接地防雷接地分为两个概念,一是防雷,防止因雷击而造成损害;二是静电接地,防止静电产生危害。一、工厂防雷分为整体结构防雷,就是主厂房防雷,主要基础打接地极、接地带,形成一个接地网,接地电阻小于10欧。再与主厂房的钢筋或钢构的主体连接。水泥混凝土屋顶接避雷带或避雷针,墙外地面还得留有接地测试点,钢构应用镀锌扁铁作直接引到屋顶。二、供电系统接地分为保护接地和工作点接地,保护接地是带电设备外壳接地。工作点接地指零线接地,接地网做法与避雷接地方式一样,接地电阻小于4欧。如达不到要求,则应加接地极,条件不好的,应加电解物及(或)更换土壤。工作接地和保护接地在配电室独立引出,系统可并为一个。工作方式,如地线和零线分开,也可合为一引到用电系统(或设备)。接地系统须重复接地。也有独立分开的方式,TN-C系统。零地不能再合为一。三、仪器仪表接地系统。该系统接地电阻小于1欧。不能与防雷接地连接。四、防静电接地,如油管等,每隔(弯头)35米就得有一处可靠接地(可系统也可独立),电阻小于30欧。